雙卡壓連接薄壁不銹鋼燃氣管道系統的試驗與驗收的一般規定
發布時間:2023-07-26 瀏覽次數:1313
一、一般規定
2、 試驗用壓力計量裝置應符合下列要求: a)試驗用壓力計應在校驗的有效期內,其量程應為被測最大壓力的 (1.5~2)倍。彈簧壓力表的精度不應低于 0.4 級;最小表盤直徑為 150mm。 b)U形壓力計的最小分度值不得大于 1mm。
3、試驗時發現的缺陷,應在試驗壓力降至大氣壓力后進行處理。 處理合格后應重新進行試驗。
4、家用燃具的試驗與驗收應符合國家現行標準《家用燃氣燃?器具安裝及驗收規程》 CJJ12 的有關規定。
5、暗埋敷設的燃氣管道系統的強度試驗和嚴密性試驗應在未隱 蔽前進行。 11.2.1.6、當采用不銹鋼金屬管道時,強度試驗和嚴密性試驗檢查所用 的發泡劑中氯離子含量 不得大于 25×10 -6 。